RT809HSE编程器
这玩意内机没烧炸么 要是没炸那还真挺安全 配个410内机就行
发表于 2020-8-24 19:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
最关键问题就是32防爆。一,没氟或者过多都会保护,不给压缩机供电。而普通的空调非常大方,一直给压缩机供电,压缩机过热死亡后都会一直供电。二,内机主板都是防爆的,陶瓷保险之类的。主要就是内机主板的问题,把内机主板换过来。另外32的多一个传感器线。含地线有七个线
发表于 2020-8-25 00:07:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R32的工作压力比22高很多 ,你这样有爆炸的风险 ,而且雪种不一样,化学元素的腐蚀性也不一样,你这样做个人感觉是乱来
发表于 2020-8-26 11:45:45 | 显示全部楼层
怕32制冷剂的话   
抽真空换410制冷剂  定量加铭牌标识的份量多100g左右
内机配410制冷剂的


ps:现在32/410的压缩机完全通用,不信的去看美芝压缩机标签

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
旭彤家电维修 + 3 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2020-8-26 12:31:46 | 显示全部楼层
2393868224 发表于 2020-8-26 11:45
怕32制冷剂的话   
抽真空换410制冷剂  定量加铭牌标识的份量多100g左右
内机配410制冷剂的

一个比一个说的悬乎,我一直加410,410一半都是R32有何不可?压缩机我也看过可以加
以前某厂家实验室就是用的410实验设备加的R32做实验
发表于 2020-8-28 22:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
R32用铝管的我也遇到过,最后换铜管5米收了白黑黑
发表于 2020-8-28 22:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
不是报管换的,是我去移机换的,1P的挂机
发表于 2020-8-30 15:23:47 | 显示全部楼层
可以用410内机,不能用R22内机
发表于 2020-8-30 19:38:10 | 显示全部楼层
定频机可以,变频机你怎么改。。。。数据对码不上   通讯不了
发表于 2020-8-30 20:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
内机烧没了也没炸?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 06:08 , Processed in 0.061044 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表