商用冰箱,冷凝器换热面积的问题,铁丝的换翅片的应换多大规格的

[复制链接]
发表于 2020-7-25 15:29:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是一台商用六开门的饭店冰箱,多少升不太清楚,
两套压缩机系统,冷凝器都是风冷,一个管子直径大概8毫米,外观尺寸长300,高250,盘管路数20具体如图1。一个直径大概6毫米也是20路吧,尺寸比图一小一圈大概250✘250如图二。都是铁丝的,想知道这两个冷凝器的换热面积,如何更换翅片式的冷凝器,求大神指点。
IMG20200724211950.jpg
IMG20200724212057.jpg
发表于 2020-7-25 15:43:15 | 显示全部楼层
按照它的宽和高度以及厚度,还有管子的路数,在网上或者市面上买一个换上就是了。
发表于 2020-7-25 16:19:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种环境下使用。用回原来的铁支的比翅片的好。
翅片太密,维护不及时更易坏,也更难清洗。
反观这货松,相对易清洗。
个人见解。
发表于 2020-7-25 16:23:20 | 显示全部楼层
太远了  不然去废品站拆二个给你。。
 楼主| 发表于 2020-7-25 16:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-7-25 16:19
这种环境下使用。用回原来的铁支的比翅片的好。
翅片太密,维护不及时更易坏,也更难清洗。
反观这货松,相 ...

是的,太不好清洗了,我想给做个翅片的,加个过滤网,这样过滤网再不好清洗,拆下来洗也是挺容易的,我的思路是这样的
 楼主| 发表于 2020-7-25 16:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-25 15:43
按照它的宽和高度以及厚度,还有管子的路数,在网上或者市面上买一个换上就是了。 ...

是的,换个一模一样的也不是不可以,就是后续还会变这样,就是想做个换洗过滤网,机子上长着太不好清理了
发表于 2020-7-25 17:25:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2020-7-25 17:26 编辑

建议 换原装风冷的  ,
铁丝翅片的 就算是 你选择的面积比这种大  散热效果远不如这种。

不信你试试  
发表于 2020-7-25 18:04:08 | 显示全部楼层
拆下来,两头封口,在烧碱锅里浸泡(一般酒店后堂都有烧碱),就洗掉油腻了,装回去收费3-4百
发表于 2020-7-25 18:16:51 | 显示全部楼层
换大的也行,但必须还得风冷
发表于 2020-7-25 20:41:37 | 显示全部楼层
换原来这样的就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-12 20:02 , Processed in 0.063425 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表