海尔冷藏柜不制冷

[复制链接]
发表于 2020-7-21 13:47:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台海尔冷藏柜,不制冷温度20℃闪动,看见压缩机回气管有结冰。拖回来检修,发现散热器上结满灰尘,过滤网也是,清洗掉以后开机试机发现还是不制冷,把风扇线拔了试机发现压缩机工作正常,散热器也发热正常按理说应该制冷,可现在插上风扇试机两小时还是不制冷,到底哪里问题,漏F还是压缩机问题
IMG_20200721_133906.jpg
wx_camera_1595300197556.jpg
wx_camera_1595298267715.jpg
IMG_20200721_133923.jpg
wx_camera_1595303659490.jpg
发表于 2020-7-21 14:52:27 | 显示全部楼层
压缩机的压缩性能下降了吧。
发表于 2020-7-21 15:27:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
鸭说鸡挂了吧
 楼主| 发表于 2020-7-21 15:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
原来是风冷的蒸发器有霜,不知道哪里问题?
wx_camera_1595298168841.jpg
Screenshot_20200721_154058_com.android.gallery3d.jpg
Screenshot_20200721_154051_com.android.gallery3d.jpg
发表于 2020-7-21 16:00:37 | 显示全部楼层
正常开个半小时冷凝器应该非常热,要不拆开测测数据来
发表于 2020-7-21 16:05:07 | 显示全部楼层
压缩机排气量下降导致制冷量不足,看结霜就能看出来,霜挂的不匀,需要更换压缩机,在商用保鲜柜这种情况很常见。
发表于 2020-7-21 16:44:22 | 显示全部楼层
风冷系统先查化霜和送风系统,再根据蒸发挂霜情况判断压缩机问题还是其他问题。
发表于 2020-7-21 16:54:27 | 显示全部楼层
先看风冷风机  化霜系统保险加热管之内的  都正常的话割开工艺管看看F的多少 再检查压缩机排气吸气
 楼主| 发表于 2020-7-21 18:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
拔了风扇线,散热器非常热,系统应该正常,蒸发器霜也可以,感觉风扇风不大不知道是不是风扇问题
发表于 2020-7-21 20:37:00 | 显示全部楼层
那就先换个风扇。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-12 22:04 , Processed in 0.064363 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表