一台280升立式冷藏展示柜,箱内顶部一个小风扇,故障现象为内漏压缩机卡缸,原压缩机是115W制冷剂R600a,原机外挂散热片。

现更换为150W制冷剂R134a全新压缩机,内机盘10mm铜管12米(50cm*24排,间距5cm左右)为了拓展空间把风扇去掉改成直冷铺满整个背板,毛细管更换为外径2.0mm长度1.6m,过滤器也换了。

工艺管侧抽空半小时加制冷剂(约80g)冷凝器就很烫手,过滤器也很烫手,运行两小时都只能达到3-4℃,盘管挂霜到第14排左右就再也挂不上了,冷凝器和过滤器始终很烫,请问是盘管过多的缘故吗。
发表于 2020-7-18 12:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
粗略估计换掉雪种后毛细管不匹配  原来是风冷么,如果是的话那后盘的铜管比原机长太多了
 楼主| 发表于 2020-7-18 12:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
37474696 发表于 2020-7-18 12:40
粗略估计换掉雪种后毛细管不匹配  原来是风冷么,如果是的话那后盘的铜管比原机长太多了 ...

可是除冷凝器外其它系统部件都更换过了。
发表于 2020-7-18 15:33:15 | 显示全部楼层
冷凝器不匹配,建议改风冷冷凝器。
发表于 2020-7-18 17:17:55 来自手机 | 显示全部楼层
换1点8㎜,2米半毛细管试试。12米管子不多。
 楼主| 发表于 2020-7-27 23:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
经更换为风冷冷凝器后试机运行正常,过滤器温热,蒸发器挂霜均匀,环温32℃,低压0.07mpa,谢谢诸位。