家里一台空调,室内机经常开着一二分钟就关了,显示E3,关了重开又是这样,但有时候就正常,一直可以用,昨晚直接不开了室内室外机都没反应,只是室内机面板上亮灯,这个灯也是运行那个灯。是不是线断了?
发表于 2020-7-14 00:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
传感器,风机反馈检测一下,室外启动电容检查一下,风机电容检查一下ok,
发表于 2020-7-14 00:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你跟客户说这些,他能理解么?
发表于 2020-7-14 00:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
客户永远是线断了或者接触不好
发表于 2020-7-14 01:33:19 | 显示全部楼层
叫个师傅看一下就知道是不是断线,只能帮到你这里了
发表于 2020-7-14 05:44:57 | 显示全部楼层
看一下你的空调是定频还是变频,定频的话,换室内机管温探头,。变频的话,室内风机控制电路,只怕你修不了,直接换内机板即可。
最简单的办法是更换内机板和内机环境温度探头和管温探头。
发表于 2020-7-14 06:47:12 | 显示全部楼层
学习中谢谢分享谢谢分享
发表于 2020-7-14 09:36:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-14 09:42:54 | 显示全部楼层
专修老鼠咬断线