RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   这天,一个老客户来,要修空调,很近,做生意的。先看看吧。一看,工作很短时间,显示E3.是美的普通空调,不变频的。心想应该是财神所为。然而,拆开后,看不到财神痕迹。这个空调以前维修过,线被咬断多处。接好后把接头用热熔胶涂上。现在开机,风扇转,风机信号有4.5V,停机时是0.2V。测量风机霍尔,两根线正反有10来K的电阻,还有一根线接电源,与另外两根线正反向不通。测量用普通数字表。在现场不好检测,拿回店子里细查。发现这个控制板上面的电阻,有位号,还有电阻数值。看这个信号检测脚,没有几个原件,全部断开检查一下吧。电阻正常,电容不漏电,仅剩一个二极管,没有检查,就是他吗?用机械表测量,果然漏电。看型号是1N4148.看接法。应该是风机信号检测脚,二极管是嵌位作用。看图。
   无独有偶,到顾客家里安装空调,他的邻居有空调要修。现场一看,是一个志高挂机。现象是显示E3.看样子是一个普通空调。顾客反映正常制冷。用遥控开机试验,果然制冷正常。难道就没有什么异常吗?有异常,就是冬天不能制热。哦,是这样。那就下半年再修吧。我带的是安装工具,也搞不成维修。
   同样的E3 ,看来问题不一样啊。
QQ截图20200616100711.png
发表于 2020-6-16 10:28:11 | 显示全部楼层
一个同事家空调,也是志高,也是e3,也是制冷正常,搞不到钱,也就不想多了事,赶紧撤,
发表于 2020-6-16 10:28:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
志高换管温。百分之九十可以搞好。
发表于 2020-6-16 10:50:07 | 显示全部楼层
感谢分享经验!
发表于 2020-6-16 11:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-6-16 11:49:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2020-6-16 14:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
E3应该是感温头坏了。
发表于 2020-6-16 14:49:07 | 显示全部楼层
的确是管温的故障,直接带环后正常。是5K的
发表于 2020-6-16 15:24:54 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2020-6-17 08:49:20 | 显示全部楼层
感谢分享好经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 06:11 , Processed in 0.064862 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表