10匹压缩机开机一瞬间高压上升超过保护值再回落

[复制链接]
发表于 2020-7-10 18:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,我的问题是10匹压缩机开机一瞬间高压上**到3.0MPa  此机高压保护器2.2MPA断开接通1.6,将保护器短接,高压能上升到3.0MPa然后会回落到1.9MPa 然后正常工作,制冷也OK。是什么问题。
发表于 2020-7-10 18:51:49 | 显示全部楼层
这个真看不懂............是厂家标记错了??你说他堵了也能正常工作......
 楼主| 发表于 2020-7-10 18:55:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
红日电器 发表于 2020-7-10 18:51
这个真看不懂............是厂家标记错了??你说他堵了也能正常工作...... ...

保护器绝对没错的,这个确定。这台机有两个压缩机,两个都是一样的,另一个正常
发表于 2020-7-10 19:14:07 | 显示全部楼层
两台压机是供同一条管路还是单独的各自管路?..这才是问题的关键点
 楼主| 发表于 2020-7-10 19:17:36 | 显示全部楼层
最靓猪腩肉 发表于 2020-7-10 19:14
两台压机是供同一条管路还是单独的各自管路?..这才是问题的关键点

都是独立的。
发表于 2020-7-10 19:45:00 | 显示全部楼层
管路有问题,压力是缓慢上升,一下猛增必然有问题,风冷型R22冷媒高压保护值一般2.6Mpa以上。水冷型2.0Mpa左右,如果是水冷型考虑水泵和冷凝器问题。
 楼主| 发表于 2020-7-10 19:57:30 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-7-10 19:45
管路有问题,压力是缓慢上升,一下猛增必然有问题,风冷型R22冷媒高压保护值一般2.6Mpa以上。水冷型2.0Mpa ...

是水冷机组,水泵出水量正常,冷凝器不确定,但看每个管道手摸感觉正常
发表于 2020-7-10 20:40:54 | 显示全部楼层
钱进进123 发表于 2020-7-10 19:57
是水冷机组,水泵出水量正常,冷凝器不确定,但看每个管道手摸感觉正常 ...

这个不一定,水冷的话,如果冷凝器也是水冷的,你这个高压高了,水冷正常高压不得高于1.5Mpa 正常在1.2Mpa左右的。考虑水流量不足,或者冷凝器结垢严重。
发表于 2020-7-10 20:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2020-7-10 18:51
这个真看不懂............是厂家标记错了??你说他堵了也能正常工作...... ...

我也不会,猜会是时序工作问题不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 05:38 , Processed in 0.058760 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表