楼主: dkm

收氟时电流为什么变小?

[复制链接]
发表于 2020-7-10 15:56:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-7-10 18:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-10 11:24
运行电流代表什么?体现或来自于哪里?它来自于系统给予压缩机的负荷,表现(体现或反映)在低压压力上; ...

请问如果是毛细管堵,使得低压下降,这时电流是更大还是更小呢?
发表于 2020-7-10 19:09:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
心心念念 发表于 2020-7-10 18:12
请问如果是毛细管堵,使得低压下降,这时电流是更大还是更小呢?

这不是一样同一个道理和结果吗?
发表于 2020-7-10 20:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-10 19:09
这不是一样同一个道理和结果吗?

一直以为堵了高压升高,电流也升高。我遇到一台内机堵的,低压只有0.5公斤,高压18公斤左右,电流11A三相电,远超额定。这是为哪般呢,麻烦指点迷津
发表于 2020-7-14 13:16:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbbj 于 2020-7-14 13:44 编辑

收氟时高压越来越高?收氟时外机交换器风机吹出来的风是越来越凉的,外机交换器的温度变化与其内的压力变化相对应。
用一台柴油机带一台水泵从井里往上抽水,水泵出水口接了一段软管子,水泵进水口接了一段硬底管,加大柴油机油门加大功率是不是出水口的软管子变硬了,硬底管内的真空度就一定要更低才能抽上来更多的水。
发表于 2020-7-14 14:06:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-10 11:24
运行电流代表什么?体现或来自于哪里?它来自于系统给予压缩机的负荷,表现(体现或反映)在低压压力上; ...

我认为,在其它正常的情况下,电流大做功多,反之则小,比如空调收氟时,当电流开始变小时,说明快收好了。压缩吸不到气也排不出气,做的功除了自身的摩擦,所以电流小了
发表于 2020-7-14 14:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-7-10 11:24
运行电流代表什么?体现或来自于哪里?它来自于系统给予压缩机的负荷,表现(体现或反映)在低压压力上; ...

变频空调低频运行时相对于高频运行时低压压力是升高的,此时压机电流是减少的,这个是什么原因呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:42 , Processed in 0.046589 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表