查看: 4047|回复: 17

收氟时电流为什么变小?

[复制链接]
发表于 2020-7-9 20:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一台空调收氟的时候,钳表正好还在上面, 发现收氟的时候电流变小到正常值的40%左右。

收氟时,高压压力应当是增加的吧? 电流不是应当增大吗 ?
发表于 2020-7-9 20:19:24 | 显示全部楼层
重载的汽车运行中,离合给踩下了,发动机会更好油?
发表于 2020-7-9 22:23:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用压缩机抽真空,当快真空的时候,电流也会很小,因为压缩机不用做功了,或者做的功越来越小。压差大不代表做功就大。不要想当然的判断因为压差太大,压机就很吃力,所以电流就大。要从能量的转换角度考虑。虽然有压差,但是沿着压差的方向,不在做功了。
 楼主| 发表于 2020-7-10 08:13:13 | 显示全部楼层
谢谢各位专家解答 , 原来一直考虑压差 ,没有考虑做功
发表于 2020-7-10 09:55:30 | 显示全部楼层
路过、学习                              
发表于 2020-7-10 11:00:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大师傅,之前也有这个疑问的
发表于 2020-7-10 11:24:16 | 显示全部楼层
dkm 发表于 2020-7-10 08:13
谢谢各位专家解答 , 原来一直考虑压差 ,没有考虑做功

运行电流代表什么?体现或来自于哪里?它来自于系统给予压缩机的负荷,表现(体现或反映)在低压压力上;低压压力低了,说明系统的负荷减轻了(小了),电流是应该减小还是增大呢?
发表于 2020-7-10 11:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-7-10 12:58:45 | 显示全部楼层
实际中确实这样,一直疑惑,当F收尽时感觉压机声音沉闷很吃力的样子,且厂家警告收F时间尽量短,一直以为压机电流越来越大。
发表于 2020-7-10 15:55:01 | 显示全部楼层
水泵在抽水时,声音低沉有力,电流较大,当水被抽完时,水泵声音变高转速变快,说明水泵负荷变轻,当然电流要变小,空调压缩机也是一个原理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:41 , Processed in 0.080490 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表