格力5p吸顶机红灯闪2次

[复制链接]
发表于 2020-7-8 19:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 794046590 于 2020-7-8 19:24 编辑

格力120三相电天花机开机运行十来分红灯闪2次。内机工作,外机不工作,管温15k,20k,50k.分别测得10k,12k,,32k,电流分别7,60,7.30,,,不知道哪里问题了,,忘懂得师傅们给点意见,高低压保护以短接
发表于 2020-7-8 19:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
内机防冻结保护了吧
 楼主| 发表于 2020-7-8 20:10:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修行天下雷 发表于 2020-7-8 19:38
内机防冻结保护了吧

怎么修呢
发表于 2020-7-8 20:23:52 | 显示全部楼层
内机管温传感器15k 查查,冷媒缺少吗,还有就是内机太脏了。
发表于 2020-7-8 22:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
化霜模式?     