接手一台海尔3P三相电的空调,压缩机保护停机。

[复制链接]
发表于 2020-7-8 17:48:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今接手一台空调,海尔3P 380V的,上门后看到用户已经拆开了,加氟口还接着压力表和氟罐,用户还懂一点,用户讲之前接触器坏了 自己换了一个接触器后压缩机工作几分钟停机,开始问他有没有加氟 他说没有加,我测量了下静止压力10个,启动后慢慢降低 约不到2分钟压力到0,同时监测电流也跟压力变小同时从8A升到12A,压缩机停机保护。本人也是从维修黑电多年,学习白电没多久 经验不足,望各位高手指点迷津。 我怀疑是赃堵?不敢确定哪里问题。向高手多多学习。
IMG_20200708_160954.jpg
IMG_20200708_160950.jpg
IMG_20200708_160947.jpg
IMG_20200708_160943_1.jpg
IMG_20200708_160941.jpg
 楼主| 发表于 2020-7-8 17:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
外风机速度很快,
 楼主| 发表于 2020-7-8 17:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
发错区了,不知怎么转移到空调区。
发表于 2020-7-8 19:08:23 | 显示全部楼层
压力到零不对!
不循环。