志高中央空调开机一段时间就F2故障码,怎么样按键都没反应了,关总电源从新开始就可以半小时制冷,但制冷效果不好,判断多是外机问题,25楼高空作业,出外机检查出风机启动器4微法的,变成1.8微法,更换新的后,试机一个小时没有出显F2故障码,制冷很好
C3E9C941-4DE9-4257-A663-3C78F7E20539.jpeg
发表于 2020-7-3 21:33:28 | 显示全部楼层
唉......这种帖子,得让多少同行减少收入甚至失业啊?

评分

参与人数 1幽默 +2 收起 理由
石家庄恒业 + 2 不是技术不值钱是你没有值钱的技术。.

查看全部评分

发表于 2020-7-3 21:46:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
按键失控 和 风机电容有什么关联
发表于 2020-7-3 22:01:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-7-3 22:03:39 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2020-7-3 22:09:58 | 显示全部楼层
这种帖子要多发..这样用户就掉坑里了..
发表于 2020-7-3 23:02:35 | 显示全部楼层
赞同楼主的维修方案
发表于 2020-7-4 00:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2020-7-3 21:46
按键失控 和 风机电容有什么关联

CPU通过外机管温传感器检测到异常高温而保护,此时按键才不起作用。
发表于 2020-7-4 05:20:22 | 显示全部楼层
散热不良会捣蛋
发表于 2020-7-4 08:01:15 | 显示全部楼层
高空不好做啊