三凌重工海尔中央空调连续闪黄灯

[复制链接]
发表于 2020-7-3 17:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接维修一台三凌重工海尔,遥控开不了机,需手动。等会定时灯连续闪烁。手动开机,天花机风扇不转等几分种闪定时灯,怀疑水满开关有问题,短接不行,怀疑4个传感器有问题,换原装都不行,怀疑机板有问题,和别的机对调,别的机能用这怀疑的板,一切正常。遥控器接收板也对调了,还是不行,这个板也没有什么东西,当一个普通挂机维修,那遥控器也得有用啊,相同的天花机,把通讯线拔了,遥控可以遥控的,证明与外机没有多大的关系。就算手动开机,绿灯亮,你内机风扇也得转啊,没有反应。。这如何事好,,求求大家出出主意。。感谢
发表于 2020-7-3 18:45:56 | 显示全部楼层
换人你修不好......
 楼主| 发表于 2020-7-4 18:59:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
目前问题得到解决,自己研究结果,正常使用,是遥控接受器通讯和代码检测板进水引起的遥控失灵,天花机连续闪黄灯,属于通讯故障的一种,代码显示e3