格兰仕1.5匹,雪种重新放空加的,制冷效果不理想。压缩机启动小管会冷。内风机出风不够冰。初步检查内风机风轮脏,散热网也脏。明天去清洗一下不知道行不行,望大师指点
发表于 2020-7-2 00:21:01 | 显示全部楼层
你所谓的内风机出风不够冰,究竟冰是什么程度?你不给一个量化,别人是很难猜的。
 楼主| 发表于 2020-7-2 15:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
黄信 发表于 2020-7-2 00:21
你所谓的内风机出风不够冰,究竟冰是什么程度?你不给一个量化,别人是很难猜的。 ...

就是达不到正常1.5匹的温度。比1匹还不如,
发表于 2020-7-2 17:38:34 | 显示全部楼层
这个师傅是真正做生意的。风扇电机坏要放冰种的。
刚开始客户是风扇电机短路,然后我们换电机了,顺带压缩机电容,风扇电容一套换了,就差清洗了
 楼主| 发表于 2020-7-2 17:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
fyhf3 发表于 2020-7-2 17:38
这个师傅是真正做生意的。风扇电机坏要放冰种的。
刚开始客户是风扇电机短路,然后我们换电机了,顺带压缩 ...

换加雪种是客户觉得空调效果达不到,
发表于 2020-7-5 00:23:56 | 显示全部楼层
惠平空调维修 发表于 2020-7-2 15:00
就是达不到正常1.5匹的温度。比1匹还不如,

1.5匹的温度究竟是多少?我们学的是理科,1+1等于2的,请给出数值量化,别人才能推理,而不是不够冰等等摸糊描述让人去猜。
 楼主| 发表于 2020-7-5 08:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
黄信 发表于 2020-7-2 00:21
你所谓的内风机出风不够冰,究竟冰是什么程度?你不给一个量化,别人是很难猜的。 ...

大哥,就是正常一点,1.5匹温度20度比不了1匹的20度,其实就是感觉机子的制冷不行了,现在跟客户沟通好了,他的旧机给我,换一台新机给他补差价
 楼主| 发表于 2020-7-5 08:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2020-7-2 17:59
R22破坏臭氧层。

个人感觉这单也没有做亏,收了他的旧机子。再卖一台新机给到他
发表于 2020-7-5 08:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
旧机修好还能卖大几百
发表于 2020-7-5 09:08:21 | 显示全部楼层
你应该拍一下外机铭牌照片上来,

制冷效果不理想, 制冷状态下10分钟左右,电流多大, 低压口压力多大, 是否有漏点, 管路是否有弯瘪,这些重要的因素都没有排查, 为何只在氟上面做文章?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 16:27 , Processed in 0.065927 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表