楼主: 心心念念

大师们帮帮忙

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外热交烫的一批
发表于 2020-7-1 00:16:20 | 显示全部楼层
这情况肯定塞了啊!细心一点会能查到原因的。我还遇到过低压管冻手、高压管微凉的事。因为只是安装而已,当然不探究原因。至今想不明白为何这样?
发表于 2020-7-1 00:54:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

没写错应该就是堵了,
发表于 2020-7-1 09:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
0.5公斤应该有漏点?
发表于 2020-7-1 10:23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 鄂东精锐 于 2020-7-1 10:34 编辑
心心念念 发表于 2020-6-30 23:03
高压这会已经15公斤了,正常高压是低压的3.5倍,这已经30倍了


看看低压口的静止(不开机)压力,如果起来了,那就不用考虑。100%堵了
发表于 2020-7-1 10:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器毛细管都排查了没有问题,那么就再查内外机连接管,如果连接管瘪两端会有很大压力差和温差。
发表于 2020-7-1 20:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
期待结果         
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
318611 发表于 2020-7-1 09:42
0.5公斤应该有漏点?

是吸不到气,没气过来自然没压力
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-7-1 10:44
过滤器毛细管都排查了没有问题,那么就再查内外机连接管,如果连接管瘪两端会有很大压力差和温差。 ...

连接管都在天花板里,这个没人能动的到,所以基本不考虑管道了。应该就是内机堵,太麻烦,业主准备换新家伙,不修了
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2020-7-1 20:43
期待结果

我又要留下一个未解之谜了,这个季节没时间耗在这里