楼主: VKGU835858

这空调咋这么难呢!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:12:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
吾灵听雨 发表于 2020-6-29 23:49
开制冷外机不工作的时候应该顺便测量一下有没有送电给外机,和是否送对了端子 ...

开制冷模式,内风机工作,运行指示灯不亮,等待延时启动3分钟不工作,10分钟不工作,一直等一直不工作
发表于 2020-6-30 23:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
买这么多板子,还不如买个可调电阻先试试,传感器可能被别人换过吧
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:33:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松树果 发表于 2020-6-30 00:24
你应该判断有没有人修过,万一别人换错传感器,然后看看遥控是否原装,有可能遥控乱了,还有,根据描述,传 ...

最近天气雨水多,夜晚室温在25度左右,有温度计可查,传感器室5K室正确的,依据是下拉电阻是4.7K,上拉电阻是传感器直接接5V,室温25度测量传感器两端分压是2.5V,所以判断传感器选择5K是正确的,只见过变频空调压缩机排气传感器阻值与下拉电阻之比是3比1,当时用户没有遥控,在某宝上买了一只,原来自己家有一只海信通用免设置的遥控,两块遥控都是自动模式制热,制冷模式不运行,内风机工作,等待3分钟延时启动不运行,等待10分钟都不运行,因为两只遥控都是一样,就没有继续怀疑遥控不配套问题,经过大家的分析,我认为传感器是正常的,4块主板同样故障,主板问题不大了,正与版主分析的应该是遥控问题这个方向,我明天去找个原配遥控试机,本想换个代用板收钱走人,但是问题没有弄明白心里不爽,本人也不愿意用代用板,期待明天的结果,我一定要弄清楚原因。
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:35:34 | 显示全部楼层
最近天气雨水多,夜晚室温在25度左右,有温度计可查,传感器室5K室正确的,依据是下拉电阻是4.7K,上拉电阻是传感器直接接5V,室温25度测量传感器两端分压是2.5V,所以判断传感器选择5K是正确的,只见过变频空调压缩机排气传感器阻值与下拉电阻之比是3比1,当时用户没有遥控,在某宝上买了一只,原来自己家有一只海信通用免设置的遥控,两块遥控都是自动模式制热,制冷模式不运行,内风机工作,等待3分钟延时启动不运行,等待10分钟都不运行,因为两只遥控都是一样,就没有继续怀疑遥控不配套问题,经过大家的分析,我认为传感器是正常的,4块主板同样故障,原机一块,某宝3块,主板问题不大了,正与版主分析的应该是遥控问题这个方向,我明天去找个原配遥控试机,本想换个代用板收钱走人,但是问题没有弄明白心里不爽,本人也不愿意用代用板,期待明天的结果,我一定要弄清楚原因,将其完美修复。
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:42:47 | 显示全部楼层
gzwtw 发表于 2020-6-30 01:49
用可调电阻代替,找到能工作的阻值开始判断原因。肯定是传感器原因。不可能板都坏 ...

现在电脑板判断室温是低于16度的,自动模式制热,我明天找个5K的可调电阻,开多少阻值时开始制冷,感谢大家的回复
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:47:23 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2020-6-30 09:27
那按自动模式,制热为什么就直接启动,难道制热不用保护压缩机?不用考虑高低压平衡? ...


制冷模式我等待了10几分钟,一直不工作,指示灯不亮,主继电器,FM继电器都不吸合。转到自动模式我是直接断电几分钟后,等CPU复位之后再直接自动模式开机的,没有延时,直接运行指示灯绿灯亮,主继电器,FM继电器吸合,VA继电器吸合,我是摘板试机的,
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:52:03 | 显示全部楼层
PF鹏飞电器维修 发表于 2020-6-30 09:49
我想你是个用户吧,找个专业师傅吧。定频太小问题了,修空调的没有定频找不到问题的,只有用户不愿修的。 ...

我是修板师傅,修空调10几年了,变频空调外板,模块都会维修的,定频确实太简单,这次我一定会找到原因的
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:54:24 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2020-6-30 14:07
个人感觉3块板子不可能有同样的故障,所以基本可以排除主板的问题,按楼主描述,直观感觉就是环温阻值变小 ...

好的,师傅,我明天用5K可调试机,等待我的结果
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:58:52 | 显示全部楼层
最靓猪腩肉 发表于 2020-6-30 19:48
上无极调速板难道不香么?你研究完这板子估计天都要变冷了..

修好就是值得的,对于维修佬来说,每弄懂一个问题,每一次掉坑里能爬起来都是成就,心里那个美兹兹的
发表于 2020-7-1 00:44:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 gzwtw 于 2020-7-1 00:50 编辑
VKGU835858 发表于 2020-6-30 23:58
修好就是值得的,对于维修佬来说,每弄懂一个问题,每一次掉坑里能爬起来都是成就,心里那个美兹兹的 ...


支持你继续在原板上找原因。只要自己觉得还有这个能力和做的尝试是往你的目标努力的,多点积累是好事。维修甚至其它领域很多都是靠积累的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 16:35 , Processed in 0.055649 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表