楼主: 若得若失

格力定频空调低压无压力

[复制链接]
发表于 2020-6-26 17:14:08 | 显示全部楼层
冷媒再加点.加到高压管没霜.再看看.
发表于 2020-6-26 17:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
鼓屏山人 发表于 2020-6-26 16:42
压缩一下上传

请问师傅,多少积分可以上传图片
 楼主| 发表于 2020-6-26 17:28:19 | 显示全部楼层
yokoha 发表于 2020-6-26 16:40
把毛细管焊开,不怕浪费用R22冲冲再焊回试试

已经剪开喷了一个小时左右的了 现在焊上去再试试
发表于 2020-6-26 17:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
yokoha 发表于 2020-6-26 17:14
请问师傅,多少积分可以上传图片

十个积分
发表于 2020-6-26 17:50:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 余小天 于 2020-6-26 17:52 编辑

是堵还是氟没加够?期待楼主的好消息。
发表于 2020-6-26 17:54:31 | 显示全部楼层
若得若失 发表于 2020-6-26 17:28
已经剪开喷了一个小时左右的了 现在焊上去再试试

啊!氟是不要钱的?
发表于 2020-6-26 18:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
若得若失 发表于 2020-6-26 17:28
已经剪开喷了一个小时左右的了 现在焊上去再试试

现在效果如何啊
发表于 2020-6-26 18:06:14 | 显示全部楼层

比请师傅修划算一点
 楼主| 发表于 2020-6-26 18:07:52 | 显示全部楼层
ricu 发表于 2020-6-26 17:14
冷媒再加点.加到高压管没霜.再看看.

电流正常加了不少了低压没有一点反应,怕把新压缩机在弄坏了
 楼主| 发表于 2020-6-26 18:08:54 | 显示全部楼层

之前加的氟, 我把毛细管弄了个小口子喷的慢