三菱重工kx6电子膨胀阀故障

[复制链接]
发表于 2020-6-25 13:29:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个房间质量效果很差 试运行制冷模式有冷风 达不到标准效果 正常运行几乎没有制冷效果 电子膨胀阀可以正常开启和关闭 我现在怀疑是 电子膨胀阀前后的两个过滤器堵塞 有修过膨胀阀的兄弟吗 请指点一下
IMG_20200618_203850R.jpg
IMG_20200609_160738R.jpg
发表于 2020-6-25 13:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
没有数据支持,不敢胡说,楼下说也是胡侃
发表于 2020-6-25 14:41:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀坏了之后就用剪刀剪下来 把管子对齐之后用医用胶布粘好 然后用钳子把管子夹扁一段约3厘米长就完美修复 太简单了  动手吧 根本不需要找维修的 花冤枉钱  不用谢
发表于 2020-6-25 14:42:14 | 显示全部楼层
不知道大师是凭什么确定是电子膨胀阀故障的?可以正常开启和关闭你确定是膨胀阀前后的两个过滤器堵塞??我特么还说是压缩机问题呢....你信不???
发表于 2020-6-25 15:23:36 | 显示全部楼层
来学习下
发表于 2020-6-25 20:50:25 | 显示全部楼层
霍大善人 发表于 2020-6-25 14:41
膨胀阀坏了之后就用剪刀剪下来 把管子对齐之后用医用胶布粘好 然后用钳子把管子夹扁一段约3厘米长就完美修 ...

正确支持、俺也用此法修了好多台了****、、、
 楼主| 发表于 2020-6-26 00:21:12 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2020-6-25 14:42
不知道大师是凭什么确定是电子膨胀阀故障的?可以正常开启和关闭你确定是膨胀阀前后的两个过滤器堵塞??我 ...

机组是2拖12户 四台压缩机 其他几个房间都有制冷效果
发表于 2020-6-27 22:32:48 | 显示全部楼层
敲敲
发表于 2020-6-27 23:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
专修中央空调的经常会遇到电子膨胀阀阀坏的。原因一般都是因为安装时没有氮气保护焊,产生大量的氧化皮屑。当机组运行时会跟随氟利昂流动堵塞过滤或卡死电子膨胀阀。但坏的现象一般都是关不严和卡死在固定的位置导致开机时压机结冰,关机时影响其他室内机制冷效果。另外强磁是可以手动打开或关闭电子膨胀阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 21:37 , Processed in 0.084051 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表