大金VRV3多联机组,三台机组外机风扇不工作

[复制链接]
发表于 2020-6-24 08:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近遇到一台大金多联机,本来压缩机缺冷媒,压力只有2.5公斤,另一台4公斤,加了冷配后,压力在7公斤左右,压缩机开始工作,高压管烫手,但是风机从头尾没转过,怀疑是多联机通讯问题,通讯端口电压直流1v,正常运行的话,应该在2.5-3v,请教各位大师,遇到这种情况应该怎么解决?
如果风机有问题,不可能3组风机都不转,风机模块也是这么理解,是不是他们的风机启动信号受到一路控制呢?
发表于 2020-6-25 09:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
3台高压传感器电压,还有外机的温度传感器都检查没有?
发表于 2020-6-25 10:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你先短接让外机风扇工作 再让压缩机工作 再看报高温不 如能正常工作查电源至外风扇的电路 不能正常工作 再往前查电路  首先是为啥缺冷煤 解决漏渗问题
发表于 2020-6-25 22:27:48 | 显示全部楼层
冷媒还是不够
 楼主| 发表于 2020-7-1 20:43:37 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2020-6-25 09:19
3台高压传感器电压,还有外机的温度传感器都检查没有?

没有查,后来请了个专业的,强制启动,按不知道哪个按钮,全部启动了。
 楼主| 发表于 2020-7-1 20:45:06 | 显示全部楼层
佛一笑 发表于 2020-6-25 10:16
你先短接让外机风扇工作 再让压缩机工作 再看报高温不 如能正常工作查电源至外风扇的电路 不能正常工作 再 ...

冷媒泄露点还没找到,打了3罐后,风机能正常启动了。
 楼主| 发表于 2020-7-1 20:45:21 | 显示全部楼层

现在加了,风机转了