师傅们,空调加氟后压力马上就降低了,停机压力又回上去了

[复制链接]
发表于 2020-6-23 07:25:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管道节流了
发表于 2020-6-23 10:20:25 | 显示全部楼层
汽车的氟好像是134a的,你这空调什么制冷剂?可别加错了
发表于 2020-6-23 10:54:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-23 11:04:26 | 显示全部楼层
很明显,管路有弯瘪, 或者有堵塞, 你应该内机整机取下来, 打开保温层,检查完了以后再装回去, 喇叭口啪得一声响,看看是不是铜纳子破了,


刚开始学修空调,都要交点学费的,

保压,用氟罐正立加气态氟进去,加到4个压力保持,表针位置做好记号,比你的负压保压能保证系统捡漏点稳妥得多, 为什么这么多师傅都不建议负压保压,原因很简单,负压才多少点压力, 正压4个压力是不是要大多了?压力大的情况下不漏,才是真不漏, 负压下保压很多情况下,没有任何意义,

发表于 2020-6-23 11:08:39 | 显示全部楼层
2750217236 发表于 2020-6-22 23:10
简介打错了,350克,一小罐的,主要是空调急着用,家里只有三瓶氟了,赶上618快递爆仓 运输慢  现在不知 ...

现在不要纠结你一罐氟是多少克, 用多少克去衡量加了多少氟进去,在实际操作中没有任何意义,修空调这是技术活, 千万不要书呆子煮饭,用多少水也得称量好,这是要闹笑话的。

以压力为准, 保压也是以压力为准。 再说了, 维修空调加氟你拿气瓶装的, 会让人觉得你不是个修空调的, 倒像是去做实验的。  哪个修空调的不是一个20几斤重的罐子, 我还经常带40几斤重的罐子呢,
发表于 2020-6-23 11:13:15 | 显示全部楼层
表示没有听懂                                 
发表于 2020-6-23 11:41:19 | 显示全部楼层
保压半小时 压力没有变化 那就是不漏  丝丝声是氟运行的声音  你运行后关机声音更明显
发表于 2020-6-23 11:51:02 | 显示全部楼层
这个行业真的好玩吗,那么多人想干,忠告,空调制冷行业绝对是高危行业,没出事故的那是运气好。跟高速上开车一样一样的。
发表于 2020-6-23 12:31:50 | 显示全部楼层
假货多,还是实体店买吧,或者请师傅、
发表于 2020-6-23 16:09:35 | 显示全部楼层
定量加。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-8 19:43 , Processed in 0.060482 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表