技术难题:请问各位师父,当遇到挂机为12的低压管时该怎么办?!

[复制链接]
发表于 2020-6-21 17:21:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如下图:当挂机低压管为12的管子时,如果需要把内机装到和洞在同一面墙上,12的管子非常薄,内机洞口位置需要弯管后才能把内机贴墙安装,如果用手操作铜管的话非常容易把管子折扁了,可以说装十台弄扁十台铜管,哪怕经验再丰富的安装师父都一样,即使低压管是10的管子有时也很容易折扁,哪怕重新打洞,也要避免把内机安装在这样的位置,如果无法避免,请用弯管器提前把管子弯好再安装,日本人装空调像这种位置也是用弯管器弯的!!
mmexport1592729890081.jpg
mmexport1592729896598.jpg
发表于 2020-6-21 17:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
垃圾做法。我们只见空调不见管
 楼主| 发表于 2020-6-21 17:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
李德云 发表于 2020-6-21 17:30
垃圾做法。我们只见空调不见管

有时顾客家的空调洞打得离地面的距离太矮了,或者房屋结构只能那样打洞,如果采用空调内机背后出管安装的话,太低了不美观,制冷效果也不太好,所以只能像我图片里那样安装
发表于 2020-6-21 17:41:15 | 显示全部楼层
有毛病,脑子不健全的人才是这种装法。
原因是右出管的。你墙内弯位或墙外弯位极有可能是联管接头锁母的位置。
计算很准确才能让锁母位置刚好在墙洞里。
正确的是后出管方式安装。
发表于 2020-6-21 18:29:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-21 19:04:18 | 显示全部楼层
好坏男人 发表于 2020-6-21 17:37
有时顾客家的空调洞打得离地面的距离太矮了,或者房屋结构只能那样打洞,如果采用空调内机背后出管安装的 ...

错了,空调装高了制冷效果不好。
发表于 2020-6-21 19:12:12 | 显示全部楼层
要记住你安装,你是师傅,你按自己的原则做就行了,用户都想装到最高,他们不懂,你解释就行了。不违反原则,怎么方便怎么安装。
发表于 2020-6-21 19:27:16 | 显示全部楼层
空调穿墙孔打孔的人,往往不懂空调如何安装合理,美观,需要空调师傅自己动脑,方法多种多样。
发表于 2020-6-21 19:32:48 | 显示全部楼层
图片上两台内机都可以做到看不见铜管的背后出管方式,非要这样安装不美观还难搞。
发表于 2020-6-21 19:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
别学日本人……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-8 17:32 , Processed in 0.076422 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表