又是一台制冷效果不太好的老家伙

[复制链接]
发表于 2020-6-19 18:05:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
06年的格力4匹机型,三相电。一开始热保护,测压力6公斤,用户说制冷效果还可以,电流一测9安。。。后面放压力到4.5,不保护了。过两天又说制冷效果差,其实我觉着还行,80平方的办公室,还想咋滴。抽空,加了300ml油,重新加注到5公斤,感觉冷度不均匀,此时电流8。虽然知道电流太大了,但没办法,继续加,5.3,电流8.25效果还行。风机电容换的新的,散热器不脏,风呼啦啦的。这个电流太吓人了,8.25三相电,算一算功率5kw多了,这才4匹的空调。。。一会上升到10安,然后停了。。。这压缩机恐怕不行了吧
 楼主| 发表于 2020-6-19 18:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
现在怀疑问题在毛细管,之后就压缩机
发表于 2020-6-19 18:33:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只看到压力和电流的描述,怎么不感觉一下大小阀的温度和状态?
 楼主| 发表于 2020-6-19 22:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2020-6-19 18:33
只看到压力和电流的描述,怎么不感觉一下大小阀的温度和状态?

大管冰的,小管烫啦,因为毛细管在内机。今天清理了毛细管,有堵塞,但是还不行,估计还有哪里堵住了。不想搞了
 楼主| 发表于 2020-6-20 12:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
今天来再检查一遍毛细管,加了甲醇清洗管道,清洗外机,压力电流都骤降,清洗时电流降至5.2,说明问题在散热器
发表于 2020-6-20 13:26:31 | 显示全部楼层
有加甲醇的工夫,直接换毛细管得了。加了甲醇压缩机死得快
 楼主| 发表于 2020-6-20 16:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
创意电器维修部 发表于 2020-6-20 13:26
有加甲醇的工夫,直接换毛细管得了。加了甲醇压缩机死得快

情况不同的,在内机分歧,太多管了。老家伙不想折腾,坏了就换掉
发表于 2020-6-20 16:30:17 | 显示全部楼层
换毛细管试试
发表于 2020-6-20 16:41:12 | 显示全部楼层
这机子还折腾啥,只有春秋冬三季折腾,赶紧往下家去修, 耽误拾钱
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:10:09 | 显示全部楼层

已经挨个通了,清洗过,现在可以用了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-8 13:29 , Processed in 0.061620 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表