两匹空调外机,8mm铜管大概25米左右盘的蒸发器,用于60 立方厘米的烟道冷却烟尘,温度不高,大概30度左右,烟道风力很小。蒸发器铜管是两进两出,试机运行压力4.5/电流6安左右,随着工作时间增加,压力电流变小,蒸发器铜管全部结霜一直到粗管。这样压缩机能坚持下去吗?
没事拆了个格力一点五内机,算了下8mm铜管近20米,冷媒三进三出,我觉得那么大点空间和温度一点五的外机应该足够了吧?
IMG_20200508_152009.jpg
发表于 2020-6-17 21:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
不算表面积吗
发表于 2020-6-17 21:35:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
少加点药水
 楼主| 发表于 2020-6-17 22:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
aa479287942 发表于 2020-6-17 21:35
少加点药水

这个工作环境温度没法确定,它是在户外露天,太阳晒了温度高,毕竟是铁壳。氟少那压缩机岂不早早报废了?
 楼主| 发表于 2020-6-17 22:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
阻击者 发表于 2020-6-17 21:16
不算表面积吗

怎么算?
发表于 2020-6-18 11:25:50 | 显示全部楼层
蒸发器散热不行 有这20米管不如去TB弄个成品带翅片的蒸发器 也就几十块钱  不行的话用商用冷柜上的冷凝器也是不错的
发表于 2020-6-18 11:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
工业机往大了配 小了有你闹心的 还得看烟里有没有灰 有没有油
 楼主| 发表于 2020-6-18 15:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
37474696 发表于 2020-6-18 11:25
蒸发器散热不行 有这20米管不如去TB弄个成品带翅片的蒸发器 也就几十块钱  不行的话用商用冷柜上的冷凝器也 ...

烟道热量不高,带翅片的蒸发器在这用不了,会结霜烟道堵死,其次有烟灰会把翅片糊住也会堵死烟道。
 楼主| 发表于 2020-6-18 15:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
兵哥的压缩机 发表于 2020-6-18 11:58
工业机往大了配 小了有你闹心的 还得看烟里有没有灰 有没有油

就这么大的空间,温度也不高,你觉得多大外机合适?用铜管盘主要考虑到烟灰的问题。这蒸发器就是用来给烟道的烟降温的。按理来说,这么小的空间用1.5外机都足够了
发表于 2020-6-19 07:41:27 | 显示全部楼层
27928203 发表于 2020-6-18 15:31
就这么大的空间,温度也不高,你觉得多大外机合适?用铜管盘主要考虑到烟灰的问题。这蒸发器就是用来给烟 ...

不是够 是太大了 不行就少点氟试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:19 , Processed in 0.063769 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表