求指教~~海信5p天花机一拖一,有电,不通电故障~~

[复制链接]
发表于 2020-6-14 15:37:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信5p天花机,故障现像~内机无反应,电源灯故障灯都不亮,万能表测无220v。外机~电源灯故障灯都不亮,测无220v。
外机为380v供电,再接入内机。检测380供电正常,单相220v供入电路版后电压异常20多伏。
检测时,380零线端口松脱测,各相电压都正常,220接入外机主版电源灯亮(此时无零线)。当零线接上内机或外机电路版时,外机电源灯不亮,测零火线电压异常,无220v或380v
小弟电路方面不怎么懂,请各位大神指点
IMG_20200614_111213.jpg
IMG_20200614_110952.jpg
IMG_20200614_110648.jpg
发表于 2020-6-14 16:01:40 | 显示全部楼层
表达不清。外机应该是三相四线供电。内机220V供电。零线掉了主板要玩玩.
 楼主| 发表于 2020-6-14 16:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
爱你不易 发表于 2020-6-14 16:01
表达不清。外机应该是三相四线供电。内机220V供电。零线掉了主板要玩玩.

外机380是压缩机,主版是220接入的,不接一根线有什么值的玩玩的
发表于 2020-6-14 17:16:31 | 显示全部楼层
换板啊,谁又会真心为你解答?
发表于 2020-6-14 17:35:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-14 17:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
380伏是相与相之间电压,220伏是相与零之间电压
发表于 2020-6-14 17:50:52 | 显示全部楼层
现场是楼主本人,要人家回答你的问题,必须测量好,将测量过程和结果写清楚,其它人看得明白才行。所以通常需要楼主有清晰概念完整良好的表述能力。
不要老是玩“猜猜我是谁”。
 楼主| 发表于 2020-6-17 21:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
已解决。报修官方后。师傅也检查了大半天,最后新拉一组电源线试机正常。确定空调是好的,380电源线有断线,或接触不良。饭店场所可以老鼠咬断
发表于 2020-6-17 21:53:10 | 显示全部楼层
这种一般就是零线断了啊,主板与大地串联分压,电压不足
 楼主| 发表于 2020-6-18 21:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
心心念念 发表于 2020-6-17 21:53
这种一般就是零线断了啊,主板与大地串联分压,电压不足

你好,初次碰上这种情况。铜管有2-30米,不好检查那断。断掉没电,跳闸的碰到很多。
这台断了有电压,接上电压不足。主板与大地串联,意思是指灵线断处接触铜管引起接地么?
零线断接触到铜管一般开关都跳闸,或没电到。前天修不台也是咬断零线,断线接触到铜管,开关跳闸,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:15 , Processed in 0.072488 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表