简单精确的加注R410a制冷剂

[复制链接]
发表于 2020-6-13 11:48:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
想必各位师傅都知道R410a制冷剂需要已液体方式加注,那么又有人提出疑问如何精确的加注呢,答案就是电子秤,下面图解怎样既方便又快捷而且便宜的工具。手提式电子秤20左右、米袋子废物利用免费的。
IMG_20200613_113639.jpg
IMG_20200613_113633.jpg
 楼主| 发表于 2020-6-14 09:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
怎么图片一到网站上就变得模糊了?
发表于 2020-6-14 12:09:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个方法可以哦           
发表于 2020-6-14 12:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-6-14 21:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
我也有个这样的电子称,不觉得好用自动关机太快了。
发表于 2020-6-14 22:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
我也是有跟你一样同款的电子秤,最讨厌就是它会自动关机,加到一半的时候想要停着观察一下,过不了几分钟他又自动关机了很讨厌
发表于 2020-6-15 00:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
我想问一下如果是别人拆的空调没有收氟,安装是不是要把氟全部发掉,抽空再定量加,如果全部发掉的话不是浪费很多氟
 楼主| 发表于 2020-6-15 07:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
解云 发表于 2020-6-15 00:08
我想问一下如果是别人拆的空调没有收氟,安装是不是要把氟全部发掉,抽空再定量加,如果全部发掉的话不是浪 ...

如果只是放掉了铜管跟内机的,可以补加、不过用不上电子秤了。可以补加、不过要放点耐心慢慢加,加一些停下来观察一会,不够再加。。
发表于 2020-6-15 08:20:15 | 显示全部楼层
观察法吧,那么费劲,又不是冰箱。一般5个压开始结漏水,常规变频挂机7个压最佳,非定频模式,柜机保守8个压吧,基本都可以。可能会有人说制热可能不行。都是搞技术的,制热大部分靠电加热管,俗称暖风机,加完后自己感受下效果就可以了
发表于 2020-6-15 08:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
我都用这种称
IMG_20200615_083835.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:21 , Processed in 0.052338 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表