公司办公室的格力2p挂机空调,多次返修的漏水,终于搞好了。还受到领导的一次批评,你是请过来师傅,要修空调一定要一次修好。 第一次去修漏水,看看挂机歪了,出水处高了,调整好,不漏了,后来听说是机修工搞过一次,没有搞好。外管出水快了。第二天,一早上来电话说还是漏,没有注意是内胆漏,拆开清洗了,没有拆内机蒸发器,清洗水沟,好脏,装机,真的不漏了。又过了一天,联系还是漏,但是漏时一点一点的,外面出水又快,没有办法用灯照仔细的检查,找到一分钟左右冒出来一个水珠,后往下滴。订购了底座,终于好了。总结下:做事一定要仔细。
718351613012e95dd467ac21a24ca90.jpg
e609b7035ea96faed0daf6b5b1ea71d.jpg
d5d50894147c8044b482d1d73705730.jpg
1bc28e864dccc44e4f878f15943fd3f.jpg
7ef14ac0bbed6b78ddb6d25ea2089cd.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
瑟瑟秋风 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2020-6-9 10:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
小白来报道
发表于 2020-6-9 10:37:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这单赔了,跑三趟。
发表于 2020-6-9 10:43:41 | 显示全部楼层
空调漏水不修,空调漏水真的不好修,
发表于 2020-6-9 10:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
心理上要藐视故障,技术上要重视故障。
发表于 2020-6-9 10:59:04 | 显示全部楼层
鼓屏山人 发表于 2020-6-9 10:46
心理上要藐视故障,技术上要重视故障。

膜拜大佬
发表于 2020-6-9 11:32:46 | 显示全部楼层
空调漏水是通病
 楼主| 发表于 2020-6-9 11:51:48 | 显示全部楼层
鼓屏山人 发表于 2020-6-9 10:46
心理上要藐视故障,技术上要重视故障。

  心里上也不能藐视  应该说用心去办事 ,单位领导的一次批评,你是请过来师傅,
发表于 2020-6-9 12:01:19 | 显示全部楼层
佩服你,换底框组件可以不先拆下内机的。高      手!
发表于 2020-6-9 12:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
单位领导不重视维修师傅,空调漏水,小问题,但维修起来令人头痛,有时间花的时间比装空调时间还要长,费用又少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:48 , Processed in 0.073666 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表