楼主: 霍大善人

格力老鸡制冷效果差

[复制链接]
发表于 2020-6-8 16:45:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压阀结霜就不是缺氟的原因,内机太脏,氟加的太多了

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
霍大善人 + 3 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2020-6-8 17:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
回气管结霜也加氟?真的是人才

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
霍大善人 + 1 老头正在要我去换压缩机说好了850免费清理.

查看全部评分

发表于 2020-6-8 19:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
4楼和11楼已经说到点子上了,初始现象低压低,三通阀结霜重要原因是内机问题
发表于 2020-6-8 22:07:02 | 显示全部楼层
虎子家电 发表于 2020-6-8 17:01
回气管结霜也加氟?真的是人才

R32运行压力0.5,低压管真的会结霜******、、、
发表于 2020-6-9 00:24:42 | 显示全部楼层
内机蒸发器脏,管路保温老化,瘪管子,都可能导致,直观的问题,有经验的维修员一眼可以看出来!
发表于 2020-6-9 11:13:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-9 17:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
运转压力8公斤,鸭说鸡没累到闷哼哼,趴架吗,高低压阀结霜应该是冷气散不出来啊,快成冰箱了!应该风机转速不正常或内换热器脏,如果近期移过机还要考虑管子有没瘪。。。
发表于 2020-6-10 00:44:06 | 显示全部楼层
老机子多数是脏的问题..使用多年柜机大清洗还是很有必要的
发表于 2020-6-15 00:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是机器脏了。清洗一下试试吧!