长虹变频不上高频哪里坏了

[复制链接]
发表于 2020-6-7 16:52:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电流三安,,柜机50的,,标的7.4安,,,,电压222伏,,,压力0.9mp.。。加氟后一样工作电流只有三安。。。以下传感器两端电压。。。室温2.1伏,官温3.3伏。代换感温一样。。注。开机瞬间有维持五安一分钟后降到三安。。
 楼主| 发表于 2020-6-7 16:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
,,,是不是变频板子坏了。
IMG_20200607_161813.jpg
IMG_20200607_161807.jpg
IMG_20200607_161819.jpg
发表于 2020-6-7 17:14:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1   温差小,  限频。
2   遥控器并用节电功能,  限频。
3   室内风机限速, 限频。
4   电压低或高,  限频。
5   电流大,   限频。
6   冷凝器温度,   限频。 管温传感器:小于50度     正常大于55度限频,高于70度停机。
7   压机排气温度, 限频。排气传感器:小于90度正     常,大于100限频,大于115度停机。
8   蒸发器制冷防结冰限频。室内管温传感器:大于     10度正常,小于3度限频,小于负一度停机。
9   蒸发器制热防止过载限频。室内管温传感器:小     于48度正常,大于63度限频,大于78度停机。

评分

参与人数 2威望 +6 收起 理由
巩义 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.
运城向荣电子 + 3 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2020-6-7 17:18:06 | 显示全部楼层
变频就是个坑,修的你头疼,修不好变频不为孬,见过售后大师都搞不定,最后换机
发表于 2020-6-7 22:31:42 | 显示全部楼层
就是外机板的问题,排气传感器会限频,拔出试试,PFC故障会限频,过流也会,
发表于 2020-6-12 00:56:03 | 显示全部楼层
长虹售后路过.还没遇到过.
发表于 2020-6-12 06:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
3楼说的好,学习了
发表于 2020-6-12 07:12:49 | 显示全部楼层
这段黄金时间 不去干这种变频故障的机子。
发表于 2020-6-12 08:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-6-12 08:59:44 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2020-6-7 17:14
1   温差小,  限频。
2   遥控器并用节电功能,  限频。
3   室内风机限速, 限频。

谢谢分享,分析的很全面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:48 , Processed in 0.067868 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表