K230CZ1压缩机,15米紫铜管,300L冰柜,温度下不去,只有零下5度左右,是哪里出了问题
发表于 2020-6-6 15:53:44 | 显示全部楼层
检查一下其它地方,
你这问的也太简便了,怎么判断
发表于 2020-6-6 16:35:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
描述过于简单,无法帮你判断。
发表于 2020-6-6 17:22:02 | 显示全部楼层
如果无堵的话,基本是压缩机压力不够所致..............
发表于 2020-6-6 17:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管的匹配,压缩机的吸排气,贴不贴内壁,雪种冲注量是否合适?铜管用几个的?圈数是否够?太多太多因数了,我修冰箱也是在论坛各位大师手上学到很多东西……
发表于 2020-6-6 19:32:37 | 显示全部楼层
铜管太少了
发表于 2020-6-6 20:14:16 | 显示全部楼层
300立升的冰柜管路最少也要25米。关键是你的毛细匹配的不好。
 楼主| 发表于 2020-6-6 22:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
高压压力1.3
发表于 2020-6-7 00:18:52 | 显示全部楼层
300L就是300立方分米也即是说一个长一米 宽50cm 高60cm的一个冰柜 一般盘管间距是5-8cm 就按6cm算吧 也要30米左右。你这蒸发器的容量太小了,毛细管出来的中温液体根本没有气化完全就被压缩机吸走了 所以冰箱制冷效果不好。
发表于 2020-6-7 06:59:03 | 显示全部楼层
这是在考大家,发个图 大家一看就知道效果不咋样