求助空调R32制冷剂不足时,是如何加注的是不是跟R410变频一样放完冷媒抽空液态加

[复制链接]
发表于 2020-6-6 00:36:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助空调R32制冷剂不足时,是如何加注的是不是跟R410变频一样放完冷媒抽空液态加,还有R32空调的正确操作流程及注意事项,非诚勿扰,大家同在一个平台一起互相学习交流……
发表于 2020-6-6 16:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
R32不够补充就可以了,不用液态加,抽真空定量加更好,易燃易爆注意安全。。
发表于 2020-6-6 16:51:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不足者。漏也!
先排空,氮首选。
莫加空查漏,危危乎尔。
动火前,先清空。
单组份,不加液,不倒置。
遵章守规,长长久,朝夕大吉。
发表于 2020-6-8 18:26:10 来自手机 | 显示全部楼层
检漏后,抽空定量加
发表于 2020-6-8 23:55:15 | 显示全部楼层
32的没把握就尽量不要碰
发表于 2020-6-9 00:56:26 | 显示全部楼层
r32好多师傅都不想碰!用户就算了吧,有时会烧炮丈的。
发表于 2020-6-9 15:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,这玩意儿没把握可别弄
发表于 2020-6-9 15:26:49 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-6-6 16:51
不足者。漏也!
先排空,氮首选。
莫加空查漏,危危乎尔。

佳波大师,出口成章,大才小用啊!
发表于 2020-6-9 17:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
要看漏到什么程度了,如果还有一丢丢气,那肯定会混入空气,这时候就得放空系统的R32,用不燃气体排出管内残余32,再按规章检漏焊接,,如果没把握就不要搞了,,挣点票 子 提心吊胆的,搞不好会放炮仗的。。。
发表于 2020-6-9 19:45:30 | 显示全部楼层
我新手,做了几个月,遇到过一台R32的焊管的,没弄过 有点怕。我给放弃了。。
后来想想,忘了跟客户说直接换管子了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:56 , Processed in 0.065044 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表