格力120显示E4故障,测试氟压力0.45正常。彻底清洗空调室内外机,工作5分钟停机E4保护。测量压缩机排气感温头,阻值正常。压缩机排气温度升高引发故障,将排气感温头上移10公分,试机10小时,没发现E4保护。(空调抽真空重新加过制冷剂)
发表于 2020-6-4 14:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
外机风速正常吗?
发表于 2020-6-4 16:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过学习学习经验
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:27:41 | 显示全部楼层
318611 发表于 2020-6-4 14:52
外机风速正常吗?

外机风扇转速正常。
发表于 2020-6-4 21:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机排气温度和运行高压(即冷凝)压力以及压缩机运行电流还有压缩机回气过热度高低(即压缩机吸入口的制冷剂蒸气的实际温度减去R22制冷剂在压力4.5kg时对应温度3.2℃)有关系。首先要测量压缩机运行时实际排气温度是否真的过高,如果真的排气温度过高须查出原因并排除。随意挪动排气温度传感器传感器位置不可取!
发表于 2020-6-4 22:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的很好,检查一下高压保护器
发表于 2020-6-4 23:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
没查出原因,移动排气温度探头位置,治标不治本。。关键的电流参数没有,大匹数空调排气温度主要取决于回去过热度,冷凝温度与压力,还有压缩比。0.45不代表低压压力够用,随着环温变化。回气温度不知,电流正常与否不知,实际排气温度不知,问题没解决
发表于 2020-6-5 00:05:43 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2020-6-4 23:26
没查出原因,移动排气温度探头位置,治标不治本。。关键的电流参数没有,大匹数空调排气温度主要取决于回去 ...

大师回在点子上了
发表于 2020-6-5 08:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
温度高,电流大原因多,仔细检查
发表于 2020-6-5 08:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机温度高,电流大,回气大原因多仔细检查,问题总会解决的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 16:57 , Processed in 0.062957 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表