风幕柜不制冷

[复制链接]
发表于 2020-6-3 18:01:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修理一台三匹分体风幕柜。机组正常运转,高压13。低压1.3  R22 粗管(回气管)全部结霜。外机出风口不是很热。高压管不是很烫。风幕柜温度降不下来。总在14度左右,请高手多多指教
发表于 2020-6-3 18:17:11 | 显示全部楼层
翅片结冰了吧
 楼主| 发表于 2020-6-3 19:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小覃先生 发表于 2020-6-3 18:17
翅片结冰了吧

你说的是蒸发器结冰了吗
发表于 2020-6-3 20:18:45 | 显示全部楼层
这种机子得先排查出风部分风路是否正常。
发表于 2020-6-3 21:18:51 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2020-6-3 19:24
你说的是蒸发器结冰了吗

对啊,难道没拆机看啊
 楼主| 发表于 2020-6-4 13:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
小覃先生 发表于 2020-6-3 21:18
对啊,难道没拆机看啊

今天查了翅片,是有结霜,我用热水全部化霜后开机,没十分钟,外机回气管又结霜了,风幕机降不下温度,冷凝器出风不热,压力,高压15  低压1.2不知那里出问题了
发表于 2020-6-4 13:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
还是内机故障吧,太脏了!
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
凯撒的小忧伤 发表于 2020-6-4 13:51
还是内机故障吧,太脏了!

看过了,一点都没有脏
发表于 2020-6-4 14:22:38 | 显示全部楼层
节流问题
发表于 2020-6-4 14:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
洗洗蒸发器看压力?