空调外机改保鲜库

[复制链接]
发表于 2020-5-30 16:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个用着蒸发器模组在5度的保鲜库,原来是用2台1.5P空调外机,最近有台压缩机坏了一台,拿台新的空调外机装上,上电机器是正常启动,待第二次启动时压缩机哼,不能正常启动,除非四通阀上电,高低压平压后,压缩机能正常启动,现在改成机器停机后四通阀自动上电,机器启动时自动断电,现在机器正常工作大概2分钟停10分钟,请问四通阀线圈和四通阀坏的几率高吗?还有原来坏的空调外机毛细管、单向阀都在没有改过,怎么装台新的就不正常工作,外机都换了2台,在关闭阀门拆高低要管时发现低压管制冷剂非常多,高压少,内机蒸发器上应该安了膨胀阀,关键是保鲜库里不让进,请问怎么改外机更合适。
发表于 2020-5-30 16:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂多了,看看正常的那台压力是多少
 楼主| 发表于 2020-5-31 18:23:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常那台工作时候0.5    我才加0.3