冰堵不会是这样吧?

[复制链接]
发表于 2020-5-27 22:26:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个空调管子穿一个洞,加氟后压力0.5制冷正常。。过八分钟后压力变成1mp后不制冷了。。。


放掉氟重新加一次还是一样。。


回头一想,冰堵应该是低压氟全吸走了。高压压力高,低压压力低才对呀!。。现在问题是低压压力变高了。是冰堵吗?
发表于 2020-5-27 22:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀串气了吧
发表于 2020-5-27 22:37:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
单冷机注意储液罐
发表于 2020-5-27 22:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
摸一下储液罐是不是烫手,烫手就不对了
 楼主| 发表于 2020-5-27 23:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
落寞的青春℡ 发表于 2020-5-27 22:35
四通阀串气了吧

正常制冷电流3.5。。堵了后1.8。。搞不明白压力为什么是1mp压缩机还在转。。风机也转。。
 楼主| 发表于 2020-5-27 23:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
辉达电器 发表于 2020-5-27 22:37
单冷机注意储液罐

不是单冷。。是春兰25冷热空调。。。
发表于 2020-5-27 23:11:16 | 显示全部楼层
那就看四通阀了
发表于 2020-5-27 23:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
压机储液罐堵
 楼主| 发表于 2020-5-27 23:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
大悟全能家电 发表于 2020-5-27 23:11
压机储液罐堵

冰堵还是脏堵呀,这东西也能堵呀,那么粗的管子。。没见过
发表于 2020-5-27 23:31:45 | 显示全部楼层
a787878 发表于 2020-5-27 23:25
冰堵还是脏堵呀,这东西也能堵呀,那么粗的管子。。没见过

冰堵可反复,脏堵则不能。