x
今天接到一单格力吸顶机空调维修单,上门开机就看到指示灯红灯亮,黄灯闪两下停三秒;断电送闸还是直接报这故障,到外机断开相序保护器,检查相序保护器正常,重新接上,重新开机就启动了,五分钟后又是定时黄灯闪2下,求老师傅解答一下疑惑?(补充:在外机启动期间,观察压力为0.45MPa,外机感温包阻值正常,室内机排水正常)
 楼主| 发表于 2020-5-27 17:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂R22的,萌新一枚,第一次碰见这种情况,旁边另一台也是一样的故障,空调开关是同一个闸,实在不知道咋样处理
 楼主| 发表于 2020-5-27 18:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
每次启动都到外机断开相序到外机主板的电源线,重新接回去开机可以启动五分钟,过后外机停机,内机红灯亮,黄灯闪2下停3秒,
发表于 2020-5-27 18:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
量一下浮子开关是否开路
 楼主| 发表于 2020-5-27 18:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
浮子开关正常,加水就去,抽水泵有正常启动,排除浮子开关开路
发表于 2020-5-27 19:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
天花机我也接触的比较少,你这种情况有没有可能是浮子开关的线被老鼠咬破了,正常情况水漫浮子开关会开路,你用嗡鸣测一下水漫时是不是也是通的
发表于 2020-5-27 22:00:05 | 显示全部楼层
两台一样的毛病,你想想,把空开上的两根火线对调试试
发表于 2020-5-27 22:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是浮子开关吧,正常只要启动制冷正常,应该和系统没啥关系
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的建议,故障解决了,跟挂壁式空调报的F2代码一样的故障,都是内机管温探头故障,更换一个后空调正常制冷运行,故障解决
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
过程:昨天接到一单吸顶机空调故障的,上门开机看到指示灯红灯亮,黄灯闪两下,外机不启动,当时以为是水泵那边问题,上去摸了接水盘没水,加水进去,浮子通电水泵正常吸水,排除浮子和水泵故障,又想会不会是防冻结故障,到外机检查温感探头,阻值正常,检查相序保护器也是好的,断开外机主板电源,重新接上开机正常运行,测得雪种压力正常,电流正常,5分钟后重新报黄灯闪两下,心想没道理呀,主板供电正常,其他的测了也正常,很少接触吸顶机,不知道黄灯闪代表什么故障,一头糊涂。。。最后今天一想,会不会是内机温感有问题呢,果然,回到内机把温感拆下测量,管温探头阻值只有300多欧,阻值偏差严重,重新换上一个20k的温感探头,空调正常运行,故障解决,希望这个例子可以对其他接触了此故障的师傅有参考作用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 15:04 , Processed in 0.058987 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表