电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 了就好

5p中央空调新装机,大管结冰是什么问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-5-30 23:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
辉达电器 发表于 2020-5-30 23:27
内机热交换会不会结冰?还是就管道结冰

压缩机3/2结冰,
 楼主| 发表于 2020-5-30 23:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2020-5-26 08:35
空调室内机风路不畅,冷风回流到蒸发器过多。

冷气回流,这个有考虑过。安装设计时冷量要求高了,很容易出现。具体表现不知是不是和我这一样,外机大管路,气液分离器,压缩机3/2都结冰了
 楼主| 发表于 2020-5-30 23:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
俺村就俺帅 发表于 2020-5-30 23:21
压力低是因为温度低,见过效果很好的机子外机大管结冰的,内机效果好就不管它了,你说的停机保护是什么意思 ...

我现在也是能用就不管了。外机结冰厚点了,压缩就停机了
发表于 2020-5-31 01:16:22 | 显示全部楼层
你说的停机保护是什么意思,是不正常停机还是到达设定温度正常停机了。
楼上大师提出的这点很重要,你必须搞清楚是保护性停机还是到温停机。
按你所述,如果机子制冷正常,各数据无异常,那问题很可能是出在风路上。
但是,一拖一风管机一般家用的都基本上不带风管的,基本上是冷气直送的,因此可调整下出风口百叶看看能否有所变化。。。
发表于 2020-5-31 07:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下内机风扇低中高转速,看看是不是风扇电机无法高速运转
发表于 2020-5-31 08:57:57 | 显示全部楼层
内机脏了
发表于 2020-5-31 11:07:32 | 显示全部楼层
了就好 发表于 2020-5-30 23:33
内机没发现结冰,外机大管,压缩机,气液分离全结冰

管道加长,补加冷夜是否按量,管道是预装的还是和机子一起安装的
发表于 2020-6-1 15:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过,后来发现是内机网堵死了,把网一拿,马上好了,之前也是问客户,说洗了,所以还是要眼见为实。
发表于 2020-6-1 15:47:23 | 显示全部楼层
明显管路有堵,或者管路有弯曲,或者阀门没完全打开!
 楼主| 发表于 2020-6-14 15:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
xuhongkang2020 发表于 2020-6-1 15:41
我也遇到过,后来发现是内机网堵死了,把网一拿,马上好了,之前也是问客户,说洗了,所以还是要眼见为实。 ...

我这是新机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:44 , Processed in 0.055885 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表