去装安装格力美的海信5p一拖一天花机风管机,碰到好几台大管结冰的,不是同一批次,雪种类有r22.32.410。机器新装的,管路无折弯,2L真空泵3种冷媒机型都抽真空半小时以上,32.410雪种压力在6-7个压左右,再加可以加进,但压力表不起,且结冰更严重,停机保护更快。22冷媒的也抽过真空,压力不到3个压,加雪种如上一样!铜管有长有短8-30米。放加雪种电流不怎么变化,有大师给分析下没
发表于 2020-5-25 23:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
高压压力多少?看你报的低压压力明显偏低呀!
发表于 2020-5-25 23:25:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你要说一下内机的效果怎么样?
发表于 2020-5-26 08:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
空调室内机风路不畅,冷风回流到蒸发器过多。
 楼主| 发表于 2020-5-30 23:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2020-5-26 08:35
空调室内机风路不畅,冷风回流到蒸发器过多。

新机,内机风量风路都是正常的,天花机,风管机没管道,档板的。
 楼主| 发表于 2020-5-30 23:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2020-5-25 23:25
你要说一下内机的效果怎么样?

外机底压管结冰至停机,运行过程中,内机效果正常,8-11度,风量正常,无故障显示
发表于 2020-5-30 23:21:01 | 显示全部楼层
压力低是因为温度低,见过效果很好的机子外机大管结冰的,内机效果好就不管它了,你说的停机保护是什么意思,是不正常停机还是到达设定温度正常停机了。
发表于 2020-5-30 23:27:58 | 显示全部楼层
内机热交换会不会结冰?还是就管道结冰
 楼主| 发表于 2020-5-30 23:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
一技之长行天下 发表于 2020-5-25 23:19
高压压力多少?看你报的低压压力明显偏低呀!

喀,我都是测低压的。是低压压力偏低,但加雪种有加的进去,压力表上不去!低压管路结冰更严重,停机保护时间更快。
 楼主| 发表于 2020-5-30 23:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
辉达电器 发表于 2020-5-30 23:27
内机热交换会不会结冰?还是就管道结冰

内机没发现结冰,外机大管,压缩机,气液分离全结冰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:44 , Processed in 0.034244 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表