东洋变频空调,加雪种压力起不来,求大神指点

[复制链接]
发表于 2020-5-24 20:23:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
东洋变频空调用了一年多的最开始高压结霜,接表检测压力不够。补加雪种压力起不来,感觉不正常。检查低压管多处折扁、低压螺母裂开,故而换了条铝管(计划试机没问题再换铜管的)机内雪种放掉抽真空四十分钟后重新加注410雪种,结果压力还是起不来、高压管结霜(电流6点几A)请各位大神指点迷津
发表于 2020-5-24 20:37:47 | 显示全部楼层
410你不怕制热时的压力吗?还用铝管?
我不敢再指点了。
 楼主| 发表于 2020-5-24 20:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-5-24 20:37
410你不怕制热时的压力吗?还用铝管?
我不敢再指点了。

主要是制冷试机正常的话就马上换铜管的,现在我都怀疑串气了,若是维修费用太高了,用户肯定换新机
发表于 2020-5-24 23:27:34 | 显示全部楼层
定量加注,要是不正常就是外机板或者压缩机了
发表于 2020-5-25 08:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
铜管和铝管成本差不几个钱,有工夫换来换去,人工费免费?
发表于 2020-5-25 14:52:00 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-5-24 20:37
410你不怕制热时的压力吗?还用铝管?
我不敢再指点了。

我那个3年的海尔变频空调
铝管6米的。冬天制热一直在用,压力都在4.02mpa以下   
没那么可怕
 楼主| 发表于 2020-5-25 17:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
干燥过滤器也加上了,开几分钟,储液罐就发烫
IMG_20200525_165948.jpg
发表于 2020-5-25 17:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
管路都多处折扁得检查内机接头有没有拧麻花了!
发表于 2020-5-25 18:09:04 | 显示全部楼层
串气低压压力会起不来?
发表于 2020-5-25 18:14:14 | 显示全部楼层
串气低压压力会起不来?,只有回流不正常才会,包括堵,管路全部检查一遍,抽空定量加氟,如果还是结霜,拆外机看结霜点,基本上会修的都知道怎么处理了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 19:19 , Processed in 0.063896 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表