堵
  今天去修内机漏水,发现细管结白霜 可能缺氟 外机加氟 测电流2.8a 加了一些压力表没反应一直在0左右,白霜一直不会化 电流也不增加。换制热 电流4a左右 粗管烫细管温 大夏天制热看不出问题。 怀疑毛细管堵?单向阀坏?储液罐堵?压缩机性能不好?万一来个志高通病。。。  看上图 有修过这类故障的师傅指点一下省的走弯路
发表于 2020-5-23 21:32:31 | 显示全部楼层
你确定你的表是好的?.顶针顶到位了?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2020-5-23 21:37:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最靓猪腩肉 发表于 2020-5-23 21:32
你确定你的表是好的?.顶针顶到位了?

压缩机自抽真空加过一遍 还是这样的,内外机风速正常 过滤网干净的
发表于 2020-5-23 21:39:18 | 显示全部楼层
估计加氟管顶针掉了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2020-5-23 21:44:38 | 显示全部楼层
过滤器 可能堵了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2020-5-23 21:46:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 最靓猪腩肉 于 2020-5-23 21:52 编辑

你拆开小管子.开机.堵不堵的用手间歇堵住小管子口或者压机口.感觉一下就知道嘞..到底是堵是串气还是压机的问题.(前提是你的加液管子和表没问题)

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2020-5-23 22:25:31 | 显示全部楼层
都定量加注制冷剂了。。。 肯定是堵了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2020-5-24 06:36:45 | 显示全部楼层
我遇到一台,一样就是堵了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2020-5-24 06:40:50 | 显示全部楼层
看你的情况小管结霜最少都有0.5公斤以上的压力停机的话会超过5公斤,但是你说的表压为0就可能是你操作有问题或者是你的表坏了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2020-5-24 06:51:29 | 显示全部楼层
操作有问题。静止压力多少

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 17:05 , Processed in 0.085142 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表