各位师傅,我这边900多升的柜按冷藏来计算蒸发器铜管长度,计算出大概要20m长的管子,不采用并联方式连接可以?单一根20m长的管子会不会太长了,而会造成什么不良影响不?
发表于 2020-5-23 18:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
按照常识来说,制冷效果差,制冷利用率低,浪费能效。
发表于 2020-5-23 18:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
900多升,20m,怎么看怎么感觉短了。效果估计达不到理想效果。
发表于 2020-5-23 21:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
900升的冷藏柜一盘采用qd91h或110h,盘管采用8mm铜管25-35米为宜,毛细管采用外径2mm旳1.8-2米就行。8mm铜管我盘过800多升全冻柜用了50米管的,也效果好得很。
 楼主| 发表于 2020-5-24 11:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2020-5-23 18:45
900多升,20m,怎么看怎么感觉短了。效果估计达不到理想效果。

要求的温度高,就按冷藏室来计算的,所以管子不是很长
 楼主| 发表于 2020-5-24 11:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
御河家电维修 发表于 2020-5-23 21:13
900升的冷藏柜一盘采用qd91h或110h,盘管采用8mm铜管25-35米为宜,毛细管采用外径2mm旳1.8-2米就行。8mm铜 ...

这个管子50m,你是用单根那么长?还是分几根并联?
发表于 2020-5-25 11:02:09 | 显示全部楼层
ylj150134 发表于 2020-5-24 11:20
这个管子50m,你是用单根那么长?还是分几根并联?

肯定是单根啊。