长虹空调变频机(『2)故障,不是F2是倒起的L

[复制链接]
发表于 2020-5-23 14:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长虹空调变频机(『2)故障,不是F2是倒起的L,请问大家什么意思啊?谢谢!怎么修
发表于 2020-5-23 14:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
检查测量再分析判断
发表于 2020-5-23 15:11:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 广州佳波 于 2020-5-23 15:12 编辑

「0 逆变器直流过电压故障
「1 逆变器直流低电压故障
「2 逆变器交流过电流故障
给你!又看你怎么修复!
要再开一贴求助吗?
 楼主| 发表于 2020-5-23 15:37:34 | 显示全部楼层
可以啊,帮我看一下,谢谢
发表于 2020-5-23 16:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 宿州成哥 于 2020-5-23 17:00 编辑

还真有这个故障,逆变器交流过电流保护
发表于 2020-5-23 16:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 宿州成哥 于 2020-5-23 16:59 编辑

不知道,请原谅
发表于 2020-6-1 09:14:26 | 显示全部楼层
这情况 可能是显示屏线接住不好了