格力空调120E1故障

[复制链接]
发表于 2020-5-23 08:26:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1187005306 发表于 2020-5-22 18:38
1:室内机蒸发器脏堵(蒸发器的背面)这时内机风力明显变小。
2:回气管有折憋的地方,造成回气压力减小, ...

总算看到一个回答得有点用的师傅了 其他的都在纸上谈兵
发表于 2020-5-23 09:24:48 | 显示全部楼层
不止一个吧,广州佳波师傅就说的很直接了。楼主要先分析造成故障的 原因。维修不是一味的就知道加氟,放氟
发表于 2020-5-23 10:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室内机风速快慢?
发表于 2020-5-23 12:45:08 | 显示全部楼层
空调开姞故障不能开机,经查是压缩机顶部温控器断路引起电脑板不工作。

压缩机顶部温控器断路   压缩机顶部温控器断路    压缩机顶部温控器断路
这个才是本例故障的成因。
这玩儿为啥会开路性损坏?要知道这是个可自恢的器件来的。

看来都乱了章法了
发表于 2020-5-24 07:19:19 | 显示全部楼层
连个故障原因都没找到:lol:lol:lol我也路过了························