楼主: liu023405200

更换压缩机 冻库降温慢,膨胀换了保持在出厂状态

[复制链接]
发表于 2020-5-31 10:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀关小试试,到压缩机无霜为止
发表于 2020-7-24 10:03:14 | 显示全部楼层
他说的15mpa可能想说15kg或者1.5mpa吧
发表于 2020-7-31 18:55:02 | 显示全部楼层
制冷剂太少
发表于 2020-9-29 00:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-5-22 14:56
R22制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度为-21度,对应的压力为0.136《MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失 ...

能帮忙发一下R404A冷媒的特性对照表吗?
发表于 2020-9-29 05:58:31 | 显示全部楼层
15081917676 发表于 2020-9-29 00:10
能帮忙发一下R404A冷媒的特性对照表吗?

本版置顶的《制冷剂温度压力对照表》里就有!!!
发表于 2023-5-6 21:53:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-7 06:48 编辑

库里结霜严重吗?我咋感觉你这个现象像是排管结霜严重,不能进行热交换,液态制冷剂回到压缩机了