电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6093|回复: 33

追加错了制冷剂

[复制链接]
发表于 2020-5-20 19:28:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台空调铭牌标注R32制冷剂 铜管加长6米后  追加补充制冷剂时错加R410制冷剂 请问这样会有什么问题吗?
发表于 2020-5-20 19:36:36 | 显示全部楼层
最简单的办法,就是把氟放光,重新加。
发表于 2020-5-20 20:21:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放光,重新抽真空定量加
发表于 2020-5-20 20:25:12 | 显示全部楼层
没事,就是压力稍微低点,我们这二把刀,还是旧货市场的,410的直接用22的代用,还不抽真空,哎!倒霉的用户啊
发表于 2020-5-20 20:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
别听上面两位!那样多浪费啊,首先,R410,是由50%的R32和50%的R125组成,知道了这点以后,我们再用科学的方法,把加进去的R125过滤掉,不就是纯正的R32了吗?过滤的方法一般为静止分层法,也就是两种制冷剂在静止的时候,会分层,类似于稀饭,这个时候就可以将误加进去的R125抽出来,就这么简单

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
夏橙 + 1 您真幽默。您敢说我就敢信

查看全部评分

发表于 2020-5-20 21:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2020-5-20 20:29
别听上面两位!那样多浪费啊,首先,R410,是由50%的R32和50%的R125组成,知道了这点以后,我们再用科学的 ...

具体怎么操作呀?道理听懂了!
 楼主| 发表于 2020-5-20 21:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2020-5-20 20:29
别听上面两位!那样多浪费啊,首先,R410,是由50%的R32和50%的R125组成,知道了这点以后,我们再用科学的 ...

如何才能单独把R125抽出来?
发表于 2020-5-20 21:53:00 | 显示全部楼层
一马当先 发表于 2020-5-20 21:33
如何才能单独把R125抽出来?

做起来并不是那么容易的,最好放完抽空再重新加注。
发表于 2020-5-20 22:03:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 柳言 于 2020-5-20 22:04 编辑

没事,可以正常使用
发表于 2020-5-20 22:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2020-5-20 20:29
别听上面两位!那样多浪费啊,首先,R410,是由50%的R32和50%的R125组成,知道了这点以后,我们再用科学的 ...

帮主你何不如让他再加些R125,刚好R125十R125二R250更好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 04:33 , Processed in 0.063722 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表