电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 尚不清楚

高压管结霜,加氟加不进去

[复制链接]
发表于 2020-5-20 22:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
继续加,你的工具加氟慢
发表于 2020-5-20 22:37:44 | 显示全部楼层
毛细管堵
发表于 2020-5-21 07:29:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
粗管为什么结霜的问题先解决了,再加弗,你那是乱加,知道里面缺不缺弗吗?
 楼主| 发表于 2020-5-21 08:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
不是粗管结霜,是细管,低压压力只有1公斤,加了30多分钟到了3公斤压力再也加不进去了。液态也加不进去。氟利昂没有问题一直在用的
发表于 2020-5-21 10:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
顶针没有顶开。
发表于 2020-5-21 10:52:43 | 显示全部楼层
难道是电子四通阀的故障?
发表于 2020-5-21 11:06:59 | 显示全部楼层
堵了,或管有折湾了
发表于 2020-5-21 11:22:52 | 显示全部楼层
顶针没有完全顶开或者外机回气部分堵了
发表于 2020-5-21 11:26:57 | 显示全部楼层
焊堵了。本接焊处。
发表于 2020-5-21 11:30:46 | 显示全部楼层
我也遇到 一台三凌2P空调,原来是挂机漏,补焊后,高低压都结霜,一直加不进去,加一下停一下,连续试过几次后就能加进去了,空调效果还不错。