美的51LW 2P定频空调制冷效果差

[复制链接]
发表于 2020-5-15 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅:
        用户说机房空调制冷效果差,当我进入机房里面温度很高,制冷效果确实不好,查看外机气管角阀已经结了拳头大小的冰,从内机导风格看得到蒸发器下半部已经结满冰。维修措施:将空调调到制热模式,在制热时外机冷凝器上有结薄霜,让空调里面的冰全部融化,同时测试制热时空调压力为2.2MPA,再调到制冷模式,低压压力0.5MPA.制冷效果也正常,出风口温度在12.5度。进风口温度在26度,室外环境温度25度左右,现在怀疑风机转速不够,但不敢确定,请师傅在帮我确认下,谢谢!
发表于 2020-5-15 11:09:31 | 显示全部楼层
蒸发器脏了 用户长时间不清洗过滤网
发表于 2020-5-15 11:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器阴面太脏,内风机风速慢
 楼主| 发表于 2020-5-15 11:35:35 | 显示全部楼层
蒸发器不脏,滤网也不脏。
发表于 2020-5-15 11:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
用手电照照,透光不
发表于 2020-5-15 11:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
如蒸发器干净,雪种多了点
发表于 2020-5-15 12:34:38 | 显示全部楼层
换控制外机继电器温度到了继电器不能断开,失灵了,我也遇到过也是机房的
发表于 2020-5-15 12:55:44 | 显示全部楼层
正兴电器维修 发表于 2020-5-15 11:35
蒸发器不脏,滤网也不脏。

你是拆机看的还是 没拆机?光看前面没用的,最好得看看阴面。