吉荣中央空调急求维修

[复制链接]
发表于 2020-5-13 20:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我遇到的吉荣中央空调2002年生产。问题是原装压缩机哗啦哗啦响今天刚换上新的抽空加氟开机试机发现压缩机有同样的异响但是只响十几秒低压是零,不响后低压慢慢回升至0.5时突然压力回到0又有哗啦异响,十几秒后不响压力慢慢回升到0.5后突然回到0,这样反复几次就没在0试机,压缩机很热不烫手的热。电流8点多,压力回0时电流9个左右。
发表于 2020-5-13 21:17:52 | 显示全部楼层
堵了吧,
发表于 2020-5-14 11:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压机一定要先清洗系统
发表于 2020-5-14 18:02:36 | 显示全部楼层
大悟全能家电 发表于 2020-5-14 11:25
换压机一定要先清洗系统

请教   制冷系统如何清洗。
发表于 2020-5-14 18:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
是出口单向阀的声音,起压以后就不响了
 楼主| 发表于 2020-5-14 21:32:13 | 显示全部楼层
先谢谢各位,中央空调是双系统另一台压缩机是停机后有啸叫声但制冷正常,蒸发器刚换一年带着莲花头一起换的。低压就是0--0.5之间反复弄,低压压力一下子回到0后压缩机就有哗啦哗啦响声十几秒后不响了压力慢慢回到0.5后在一下子回到0在响,外机风机一直不转但是好的。现在怀疑热力膨胀阀堵和压缩机问题,请教该怎么确定是谁的问题? 单向单向截止阀不能有问题吧?
 楼主| 发表于 2020-5-14 21:34:21 | 显示全部楼层
新的蒸发器没安装前有水用的氮气吹的这样蒸发器是以吹扫了