楼主: 小冬冬呀

库温一直拉不下来!压缩机已换过新的还是这样

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-5-17 00:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老师教导的对,学生的知识需要多努力学习,荣老师多包涵,机器配的是5匹全封机,钢排管配冻库160米,保鲜120米,共280米排管,都用的是丹弗斯膨胀阀4号芯。今天把膨胀阀都换成新的,所以膨胀阀的调节杆在中间位置,库温在-10度时低压1.6公斤,高压11.2公斤,回气管已回霜,但是压缩机机体摸着下半部有些烫手,拉温速度慢!望讲解。感激不尽
发表于 2020-5-17 03:42:45 | 显示全部楼层
小冬冬呀 发表于 2020-5-17 00:48
荣老师教导的对,学生的知识需要多努力学习,荣老师多包涵,机器配的是5匹全封机,钢排管配冻库160米,保鲜 ...


压缩机的功率配紧了点,全封压缩机至少要配6P机。排管用的多大管还是没说,提供多长等于没说一样。
R22制冷剂,库温-10度,此时的蒸发温度为-15度,对应压力为0.196MPa,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.15MPa(约合1.5公斤)表压左右。该机的低压压力已经可以了。
拉温慢,主要是压缩机的功率配小了些,旧机尤为麻烦。排管够不够还无法计算。
发表于 2020-5-18 10:59:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-5-17 03:42
压缩机的功率配紧了点,全封压缩机至少要配6P机。排管用的多大管还是没说,提供多长等于没说一样。
R22制 ...

荣老师,有机会能给大家讲讲一机双温库或者一机多温库的控制和安装吗?干了10年制冷,但是就限制于单位这点冻干设备上了,希望多学习。
发表于 2021-2-20 23:01:44 | 显示全部楼层
电磁阀加个互锁 一边一边的干。