库温一直拉不下来!压缩机已换过新的还是这样

[复制链接]
发表于 2020-5-13 17:18:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-16 17:12 编辑

4.3×3.5×2.4冷库一分为二冷冻和保鲜,冷冻库温要求-18度,保鲜-1度,配5匹机器,两个3号芯,22制冷剂。现在低压2个,高压9个,环境温度手机上显示25度,实际要低,保鲜库温5度拉不动,压缩机高温保护了!什么原因啊?大神们,求救!
哪位大师解救一下,库里是钢排!之前一直用的好好的
发表于 2020-5-13 18:28:07 | 显示全部楼层
没有加够液。。。
 楼主| 发表于 2020-5-13 18:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
前半个月已经补过液,也回爽了!这两天又不行了!没有发现漏点
发表于 2020-5-13 18:46:52 | 显示全部楼层
两个3号芯,配大了,结果是高压低 低压高。
 楼主| 发表于 2020-5-13 20:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
那之前半年多也没问题啊,那给他换成两个2号芯?还是冷冻2号,保鲜3号
发表于 2020-5-13 20:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
应该把配置说清楚点,管路怎么走的,多少米。保鲜库里也有排管?保鲜五度那么冷冻是多少度?手机上显示25度那么高压也应该在13公斤左右,可能还是你制冷剂加的不够。之前没有问题是环境温度低。
发表于 2020-5-13 20:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀的问题,是不是感温包里介质泄露了,换个膨胀阀试试
 楼主| 发表于 2020-5-13 20:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-14 05:42 编辑
KH00000 发表于 2020-5-13 20:26
膨胀阀的问题,是不是感温包里介质泄露了,换个膨胀阀试试


冷库总共配的180米排管,冻库应该是100,保鲜80米,保鲜库现在库温5度,冻库-5。去过一次已经看到回霜了!没想到过了半夜十二点又成这样了,不太理解
膨胀阀感觉确实有点问题,取出阀芯有一些油渍,不算脏,但是膨胀阀时而通气时而不同的,是什么原因呢?
是又过了半个月不是半夜十二点
发表于 2020-5-13 22:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
先确认膨胀阀,过滤器有无问题,低压2公斤低了,要不要加氟看情况了。
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
狼迹天涯K 发表于 2020-5-13 22:12
先确认膨胀阀,过滤器有无问题,低压2公斤低了,要不要加氟看情况了。

也有可能是系统脏吧,不行就把膨胀阀换了试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 13:11 , Processed in 0.059143 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表