冰箱因起,一栋楼总漏电跳

[复制链接]
发表于 2020-5-8 01:47:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的双开门冰箱,不定期漏保,和总漏保跳,用兆欧测,为1兆,拔下风冷,加热管线,在测10兆,怀疑化霜时漏电,为什么引起,10层楼总漏电跳哪,20户每户漏电保护器,为30毫安,总漏电保护器为100毫安,经过分析,20户住户有轻微漏,漏电在30毫安已下,这家用户漏电,加起来,等于,100,总漏电保护器保护跳
发表于 2020-5-8 06:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况常见
发表于 2020-5-8 07:52:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放33楼顶上  晒晒就好了
发表于 2020-5-8 10:12:22 | 显示全部楼层
你的分析很有见地, 那什么都刚好是这家用户跳才引起的,而其他家漏的时候不跳
发表于 2020-5-8 10:18:46 | 显示全部楼层
summerwm 发表于 2020-5-8 10:12
你的分析很有见地, 那什么都刚好是这家用户跳才引起的,而其他家漏的时候不跳 ...

问得好,这也是我想问的。
发表于 2020-5-8 16:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是过载,不一定是漏电,说明冰箱元件漏电引起总开关过载
发表于 2020-5-8 16:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是过载,不一定是漏电,说明冰箱元件漏电引起总开关过载
发表于 2020-5-8 16:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况应该是过载,因为总闸很少带漏电开关,只有过载和短路
发表于 2020-5-9 23:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
电磁灶保险断了,有人不断加大保险,直接用大线过结果一栋楼全停电。
发表于 2020-5-13 00:48:16 | 显示全部楼层
各户内的漏电开关是起触电保护作用的,楼栋总漏电开关是起防火作用的。
如果户内有用电设备发生漏电故障,而造成楼栋总开关跳闸,说明总开关设置不合理。
一般是户内漏电开关设置为30mA动作,时间0.1S;总开关动作电流100mA或者150mA,动作时间0.2S。
如果设置对了,总开关还跳闸,那不是户内漏电开关坏了就是总开关坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-20 21:53 , Processed in 0.086843 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表